INSTALACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS Y
SINGULARES
Edición: 0
ANEXO 11
PROTOCOLO TÉCNICO
PT-EPSINSTALACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS Y
SINGULARES
Edición: 0
DATOS GENERALES
Nº de Expediente de Administración del Centro: Razón social del establecimiento:
Titular del establecimiento: Representante Legal:
Persona asistente a la inspección: Inspector:
INSTALACIÓNESINSPECCIONADAS
1.- Instalación de Baja tensión 3.- Aparatos a presión
2.- Alm. Productos Químicos 4.- Protección Contra Incendios 5.- Instalaciones Frigoríficas 5.- Inst. de Gas
PROTOCOLO TÉCNICO
PT-EPSINSTALACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS Y
SINGULARES
Edición: 0
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN SI NO N/A DL DG DC
T.01. ASPECTOS TÉCNICOS BAJA TENSIÓN
CUADROS ELÉCTRICOS (General y Secundarios de primer nivel)
T.01.01
(ITC –BT-20. 2.1.3) MIBT 017/2.93
Identificación de cuadro eléctrico de forma legible e indeleble.
T.01.02 (ITC –BT-24.3)
MIBT 021/1 Estado de la carcasa y tapa interior del cuadro.
T.01.03 (ITC –BT-17) Estado de la puerta y cierre del cuadro. Las accesibles al
público.
T.01.04 (ITC –BT-17)
MIBT 021/2.4 No existen huecos en la carcasa del cuadro sin obturar.
T.01.05
(ITC –BT-17.1.3/ 19.2.6.-7.) MIBT 016/1.2
No existe dispositivo general de corte en el cuadro o no es de corte omnipolar.
T.01.06 --- Suciedad, humedad, corrosión del cuadro y/o almacenamiento de enseres.
T.01.07 --- Cableado interior del cuadro saneado y sujeto
T.01.08 --- Conductores sueltos con punta protegida
T.01.09 --- Estado de aparamenta eléctrica y cableado de conexión
(Síntomas de fogueo, calentamiento, aislamiento cableado…)
T.01.10 (ITC-BT-24.3)
MIBT 021/2.3
Acceso a partes en tensión debidamente protegido y señalizado.
T.01.11 (ITC-BT-19.2.8)
MIBT 021/2.8
Protección de los circuitos contra contactos indirectos: interruptores diferenciales.
T.01.12 (ITC-BT-22.1.1)
MIBT 020/1.1
Existencia de protección contra sobreintensidades en todos los circuitos.
T.01.13 (ITC-BT-19.2.2.4
MIBT 023/6.3
Conductores debidamente identificados por el color de sus aislamientos.
ALUMBRADOS ESPECIALES. (Muestreo)
T.01.14 (ITC-BT-28.3)
MIBT 025/2 Existe alumbrado de emergencia y está en buen estado.
ALUMBRADO EXTERIOR. (Muestreo)
T.01.15 (ITC-BT-09.4)
MIBT 009/1
Las líneas están protegidas correctamente contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos)
T.01.16
(ITC-BT-09) Las líneas están protegidas correctamente contra contactos indirectos (protección diferencial).
Aislamiento del conductor 0,6/1 kV.
T.01.17
(ITC-BT-09.09-10) MIBT 009/2.5
Las partes metálicas están conectadas a tierra.
T.01.18
(ITC-BT-09.09) Las partes metálicas, paneles de anuncios, rótulos…, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que son susceptibles de ser tocadas simultáneamente, están puestas a tierra.
T.01.19
(ITC-BT-09.09) Para el acceso al interior de las luminarias, rótulos… que están instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requiere el empleo de útiles especiales.
PISCINAS Y FUENTES.
T.01.20
(ITC-BT-31)
MIBT 027
El cuarto de maquinas cumple con las condiciones de instalación para local húmedo o mojado según corresponda.
PROTOCOLO TÉCNICO
PT-EPSINSTALACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS Y
SINGULARES
Edición: 0
T.01.22 (ITC-BT-31)
MIBT 028/2
No existirán líneas aéreas por encima de los volúmenes 0, 1 y 2 o de cualquier estructura comprendida dentro de dichos volúmenes.
T.01.23
(ITC-BT-31)
MIBT 028/2
A la toma de tierra establecida se han conectado las masas metálicas existentes en la zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación lo exijan.
T.01.24
(ITC-BT-31)
MIBT 028
No se instalaran en piscinas interruptores, tomas de corriente y programadores en los volúmenes 0 y 1
Existen tomas de corriente e interruptores en Volumen 2 si el circuito de alimentación esta protegido por uno de los siguientes medidas :
a) MTBS con interruptor diferencial de 30 mA con fuente de seguridad fuera de volumen 0 , 1 y 2
b) alimentación individual por separación eléctrica con fuente de seguridad fuera de volumen 0 , 1 y 2
T.01.25
(ITC-BT-31)
MIBT 028
Existen dispositivos en zonas 0 y 1 que no presentan sistema de protección de MBTS con tensiones máximas de 12 Vac ó 30 Vcc, con protecciones instaladas fuera de las zonas 0, 1 y 2.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN
T.01.26
(ITC-BT-29)
MIBT 026
En los garajes, (se excluyen los garajes de uso privado para estacionamiento de 5 vehículos o menos) un sistema de ventilación natural o forzada para la evacuación de humos.
SUMINISTRO COMPLEMENTARIO
T.01.27
(ITC-BT-28.2)
MIBT 025.3
-Existe suministro de reserva (agrupaciones comerciales de más de 2000 m² de superficie o grandes centros comerciales, o de gran afluencia de público como hospitales, clínicas, sanitarios, ambulatorios, centros de salud, estación de viajeros, aeropuertos, estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos, estadios y pabellones deportivos…)
T.01.28
(ITC-BT-28.2)
MIBT 025.3
-Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y actividades recreativas, cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas. Conmutación adecuada, puesta a tierra…
CANALIZACIONES
T.01.29 (ITC-BT-20)
MIBT 018
Canalizaciones en zonas accesibles debidamente protegidas (Estado, existencia de tapas…). Cuadros revisados e identificación/ubicación.
T.01.30 (ITC-BT-20.2.1.1
MIBT 017/2.9
Ubicación adecuada de las canalizaciones eléctricas (no se situarán bajo canalizaciones agua, vapor, gas u otras susceptibles de generar condensaciones)
T.01.31 (ITC-BT-19.2)
MIBT 017
Estado adecuado de las cajas de conexión accesibles y no accesibles (Existencia de tapa, ausencia de empalmes y conexiones realizadas al aire).
T.01.32 (ITC-BT-18)
MIBT 039
Estado adecuado de la instalación de puesta a tierra. cuadro general, sección, identificación.
T.01.33 --- Otros.
D.01. ASPECTOS DOCUMENTALES BAJA TENSIÓN
D.01.01. (ITC-BT-04)
MIBT 041/1.1
Posee proyecto de instalación redactado por técnico competente
y visado por el Colegio Oficial correspondientes
D.01.02. (ITC-BT-03,04)
MIBT 041/3-4
Posee Boletín o certificado de instalación emitido por instalador autorizado diligenciada por la Delegación Provincial de Industria o autorización de puesta en servicio de la misma
D.01.03.
(ITC-BT-04) MIBT 041/1.2
Las características principales de la instalación que se recogen en el Proyecto concuerdan con las características principales de la instalación inspeccionada (se considera ampliación o modificación cuando el aumento de potencia instalada no supere el 50% de la primitiva) acometida, interruptor general, numero cuadros, tipologia de uso.
PROTOCOLO TÉCNICO
PT-EPSINSTALACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS Y
SINGULARES
Edición: 0
D.01.04 (ITC-BT-05.4.2)
Posee certificado de inspección periódica por OCA en vigor.
Decreto 141/09.
BOCA-30/01/96 Posee contrato de Mantenimiento en vigor de la instalación.
PROTOCOLO TÉCNICO
PT-EPSINSTALACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS Y
SINGULARES
Edición: 0
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN