INSTALACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS Y

SINGULARES

Edición: 0

ANEXO 11

PROTOCOLO TÉCNICO

PT-EPS

INSTALACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS Y

SINGULARES

Edición: 0

DATOS GENERALES

Nº de Expediente de Administración del Centro: Razón social del establecimiento:

Titular del establecimiento: Representante Legal:

Persona asistente a la inspección: Inspector:

INSTALACIÓNESINSPECCIONADAS

1.- Instalación de Baja tensión 3.- Aparatos a presión

2.- Alm. Productos Químicos 4.- Protección Contra Incendios 5.- Instalaciones Frigoríficas 5.- Inst. de Gas

PROTOCOLO TÉCNICO

PT-EPS

INSTALACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS Y

SINGULARES

Edición: 0

INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN SI NO N/A DL DG DC

T.01. ASPECTOS TÉCNICOS BAJA TENSIÓN

CUADROS ELÉCTRICOS (General y Secundarios de primer nivel)

T.01.01

(ITC –BT-20. 2.1.3) MIBT 017/2.93

Identificación de cuadro eléctrico de forma legible e indeleble.

T.01.02 (ITC –BT-24.3)

MIBT 021/1 Estado de la carcasa y tapa interior del cuadro.

T.01.03 (ITC –BT-17) Estado de la puerta y cierre del cuadro. Las accesibles al

público.

T.01.04 (ITC –BT-17)

MIBT 021/2.4 No existen huecos en la carcasa del cuadro sin obturar.

T.01.05

(ITC –BT-17.1.3/ 19.2.6.-7.) MIBT 016/1.2

No existe dispositivo general de corte en el cuadro o no es de corte omnipolar.

T.01.06 --- Suciedad, humedad, corrosión del cuadro y/o almacenamiento de enseres.

T.01.07 --- Cableado interior del cuadro saneado y sujeto

T.01.08 --- Conductores sueltos con punta protegida

T.01.09 --- Estado de aparamenta eléctrica y cableado de conexión

(Síntomas de fogueo, calentamiento, aislamiento cableado…)

T.01.10 (ITC-BT-24.3)

MIBT 021/2.3

Acceso a partes en tensión debidamente protegido y señalizado.

T.01.11 (ITC-BT-19.2.8)

MIBT 021/2.8

Protección de los circuitos contra contactos indirectos: interruptores diferenciales.

T.01.12 (ITC-BT-22.1.1)

MIBT 020/1.1

Existencia de protección contra sobreintensidades en todos los circuitos.

T.01.13 (ITC-BT-19.2.2.4

MIBT 023/6.3

Conductores debidamente identificados por el color de sus aislamientos.

ALUMBRADOS ESPECIALES. (Muestreo)

T.01.14 (ITC-BT-28.3)

MIBT 025/2 Existe alumbrado de emergencia y está en buen estado.

ALUMBRADO EXTERIOR. (Muestreo)

T.01.15 (ITC-BT-09.4)

MIBT 009/1

Las líneas están protegidas correctamente contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos)

T.01.16

(ITC-BT-09) Las líneas están protegidas correctamente contra contactos indirectos (protección diferencial).

Aislamiento del conductor 0,6/1 kV.

T.01.17

(ITC-BT-09.09-10) MIBT 009/2.5

Las partes metálicas están conectadas a tierra.

T.01.18

(ITC-BT-09.09) Las partes metálicas, paneles de anuncios, rótulos…, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que son susceptibles de ser tocadas simultáneamente, están puestas a tierra.

T.01.19

(ITC-BT-09.09) Para el acceso al interior de las luminarias, rótulos… que están instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requiere el empleo de útiles especiales.

PISCINAS Y FUENTES.

T.01.20

(ITC-BT-31)

MIBT 027

El cuarto de maquinas cumple con las condiciones de instalación para local húmedo o mojado según corresponda.

PROTOCOLO TÉCNICO

PT-EPS

INSTALACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS Y

SINGULARES

Edición: 0

T.01.22 (ITC-BT-31)

MIBT 028/2

No existirán líneas aéreas por encima de los volúmenes 0, 1 y 2 o de cualquier estructura comprendida dentro de dichos volúmenes.

T.01.23

(ITC-BT-31)

MIBT 028/2

A la toma de tierra establecida se han conectado las masas metálicas existentes en la zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación lo exijan.

T.01.24

(ITC-BT-31)

MIBT 028

No se instalaran en piscinas interruptores, tomas de corriente y programadores en los volúmenes 0 y 1

Existen tomas de corriente e interruptores en Volumen 2 si el circuito de alimentación esta protegido por uno de los siguientes medidas :

a) MTBS con interruptor diferencial de 30 mA con fuente de seguridad fuera de volumen 0 , 1 y 2

b) alimentación individual por separación eléctrica con fuente de seguridad fuera de volumen 0 , 1 y 2

T.01.25

(ITC-BT-31)

MIBT 028

Existen dispositivos en zonas 0 y 1 que no presentan sistema de protección de MBTS con tensiones máximas de 12 Vac ó 30 Vcc, con protecciones instaladas fuera de las zonas 0, 1 y 2.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN

T.01.26

(ITC-BT-29)

MIBT 026

En los garajes, (se excluyen los garajes de uso privado para estacionamiento de 5 vehículos o menos) un sistema de ventilación natural o forzada para la evacuación de humos.

SUMINISTRO COMPLEMENTARIO

T.01.27

(ITC-BT-28.2)

MIBT 025.3

-Existe suministro de reserva (agrupaciones comerciales de más de 2000 m² de superficie o grandes centros comerciales, o de gran afluencia de público como hospitales, clínicas, sanitarios, ambulatorios, centros de salud, estación de viajeros, aeropuertos, estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos, estadios y pabellones deportivos…)

T.01.28

(ITC-BT-28.2)

MIBT 025.3

-Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y actividades recreativas, cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas. Conmutación adecuada, puesta a tierra…

CANALIZACIONES

T.01.29 (ITC-BT-20)

MIBT 018

Canalizaciones en zonas accesibles debidamente protegidas (Estado, existencia de tapas…). Cuadros revisados e identificación/ubicación.

T.01.30 (ITC-BT-20.2.1.1

MIBT 017/2.9

Ubicación adecuada de las canalizaciones eléctricas (no se situarán bajo canalizaciones agua, vapor, gas u otras susceptibles de generar condensaciones)

T.01.31 (ITC-BT-19.2)

MIBT 017

Estado adecuado de las cajas de conexión accesibles y no accesibles (Existencia de tapa, ausencia de empalmes y conexiones realizadas al aire).

T.01.32 (ITC-BT-18)

MIBT 039

Estado adecuado de la instalación de puesta a tierra. cuadro general, sección, identificación.

T.01.33 --- Otros.

D.01. ASPECTOS DOCUMENTALES BAJA TENSIÓN

D.01.01. (ITC-BT-04)

MIBT 041/1.1

Posee proyecto de instalación redactado por técnico competente

y visado por el Colegio Oficial correspondientes

D.01.02. (ITC-BT-03,04)

MIBT 041/3-4

Posee Boletín o certificado de instalación emitido por instalador autorizado diligenciada por la Delegación Provincial de Industria o autorización de puesta en servicio de la misma

D.01.03.

(ITC-BT-04) MIBT 041/1.2

Las características principales de la instalación que se recogen en el Proyecto concuerdan con las características principales de la instalación inspeccionada (se considera ampliación o modificación cuando el aumento de potencia instalada no supere el 50% de la primitiva) acometida, interruptor general, numero cuadros, tipologia de uso.

PROTOCOLO TÉCNICO

PT-EPS

INSTALACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS Y

SINGULARES

Edición: 0

D.01.04 (ITC-BT-05.4.2)

Posee certificado de inspección periódica por OCA en vigor.

Decreto 141/09.

BOCA-30/01/96 Posee contrato de Mantenimiento en vigor de la instalación.

PROTOCOLO TÉCNICO

PT-EPS

INSTALACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS Y

SINGULARES

Edición: 0

INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN