DISCUSSION

Flujos de potencia es una herramienta que es útil para evaluar condiciones operativas de la red eléctrica, evaluando los estados de la red y reportando violaciones de limites de elementos monitoreados. Flujos de potencia es el que determina los valores de MW y MVAR de las unidades generadoras, potencia activa y reactiva de cargas de acuerdo al modelo declarado, posición de los tap´s de transformadores, flujos de potencia activa y reactiva en líneas de transmisión y los valores de intercambios entre áreas. Alguna de las facilidades que se tienen se pueden mencionar:

Para cada área, flujos de potencia determina el Error de Control de Área y el intercambio de área, si es controlado, el intercambio programado y la disponibilidad de generación para el control del intercambio.

Para cada bus flujos de carga determina el estado del bus (abierto, conectado o desenergizado), su voltaje y el ángulo.

Para cada área de control modelada determina la carga total, el intercambio y la generación.

• Para cada isla flujos de potencia determina la carga total, la generación y las

pérdidas.

• Para cada línea de transmisión determina su estado (Conectado, abierta o fuera

de servicio) y los flujos de potencia activa y reactiva. Si la línea está monitoreada reporta la violación si existe.

• Flujos de potencia determina el efecto de las cargas auxiliares de las estaciones

en la red, considerando la potencia de salida de la unidad generadora asociada con la carga auxiliar.

• Determina la topología de la red con base en los interruptores y cuchillas

modelados que estén abiertos o cerrados.

• Para cada transformador, determina su posición de tap, cuando el transformador

esta en control automático de voltaje considerando los límites de taps del transformador. Si el transformador está monitoreado, reporta la violación de límites establecidos.

• Para cada unidad generadora determina su potencia activa y reactiva de salida.

Flujos de potencia calcula la solución de la red basado en un modelo de red construido con la aplicación NETMODEL [7] y reporta violaciones de los elementos monitoreados. Debido a que se cuentan con desplegados y diagramas unifilares de las subestaciones modeladas, el usuario tiene la facilidad de abrir y cerrar interruptores para conectar o desconectar equipo de la red eléctrica si es que lo desea. Cabe mencionar que la aplicación de flujos de potencia se puede ejecutar en forma individual, es decir, sin que estén ejecutándose todas las aplicaciones del Simulador. Cuando se ejecuta una solución de flujos de carga se actualizan datos

dependientes del tiempo, tal como la carga, se procesan los cambios topológicos con el configurador de red, se ajustan variables de control, se ajustan controles de regulación, etc.

Flujos de carga permite modificar datos que cambian durante la simulación dinámica en desplegados tabulares o en los diagramas unifilares desarrollados para este programa de aplicación para obtener una solución de la red eléctrica. Es importante mencionar que no es posible modificar las bases de datos una vez que se han subido a la aplicación de flujos, es decir no se pueden insertar nuevos componentes o cambiar conexiones nodales o cambiar parámetros de equipo o dispositivos de la red. Por ejemplo si una línea de transmisión es abierta a través de sus interruptores esta permanecerá abierta hasta que sean cambiado el estado de sus interruptores. Uno de los datos importantes que le son proporcionados es el tiempo de estudio, ya que a partir de este toma el valor de carga total del sistema que le fue proporcionado en la curva horaria de demanda y la distribuye de acuerdo a sus factores de distribución entre las cargas correspondientes, además hace uso de los valores de regulación que le hayan sido declarados para voltajes, por ejemplo, o para algún dispositivo o equipo que tenga esta característica definida en la base de datos. Los cambios manuales que se pueden realizar en la aplicación de flujos de carga se listan a continuación:

• Modificación de valores de carga en los diferentes desplegados disponibles.

• Modificación de la potencia activa o reactiva de los generadores.

• Modificación de los limites definidos para monitoreo.

• Apertura y cierre de interruptores para poner o quitar de servicio algún elemento

de la red.

• Modificación de intercambios entre áreas operativas.

• Modificar el estado de los Reguladores Automáticos de Voltaje.

• Modificar el estado de la unidades en Control Automático de generación.

• Modificar el estado de control de voltaje por transformadores.

Cuando se ejecuta la solución normal de flujos de carga automáticamente se solicita la ejecución de las siguientes tareas:

• Ajustar los datos dependientes del tiempo.

• Proceso de los cambios de topología.

• Ajuste de variables de control y básicas.

• Ejecución de flujos de carga.

• Ajuste de controladores de regulación.

• Calculo del estado de la red.

• Resumen de violaciones a elementos monitoreados.

Los resultados pueden ser analizados en desplegados tabulares o en los diagramas unifilares construidos para fácil visualización de resultados. Es importante señalar que la aplicación de flujos de carga selecciona la referencia del sistema para cada isla que se tenga.

Cuando flujos de carga se ejecuta en forma independiente de las aplicaciones del simulador es posible ejecutar alguna tareas en forma secuencial interactiva.

Parte de la programación de flujos de carga es la función para el cálculo del análisis de sensitividad de pérdidas, que calcula los cambios en las pérdidas para una unidad de cambio de generación, intercambios de área o carga. Es posible limitar la sensitividad a las pérdidas de áreas seleccionadas.