MATERIALS AND METHODS
DISCUSSION
Este trabajo tiene como objetivo dar una recopilación de conceptos básicos para un proyecto de instalaciones eléctricas enfocado al área de estaciones transmisoras de televisión y que sirva como consulta a otras personas en el ejercicio de la profesión.
Dadas las condiciones financieras y económicas del país, el ingeniero no debe estar
supeditado únicamente a los conocimientos técnicos del desarrollo de su carrera, además tiene que tener conocimientos generales del ámbito en el que se desempeña, conocimiento de los de los diversos programas de computo, mercadotecnia, costos de producción y administración, para tener la oportunidad de proyectarse y crecer en su vida profesional. En el aspecto técnico una instalación eléctrica siempre debe apegarse a los requerimientos que marca la normas de instalaciones eléctricas como mínimo, tanto en el momento de realizar el proyecto, como en la ejecución de la obra.
Una instalación puede ser excelente buena o mala, esto esta en función directa de la seguridad, continuidad y calidad de la instalación. Para asegurar una instalación de máxima eficiencia en el suministro, distribución y control de energía se recomienda observarle al
cliente que el costo de un proyecto y la calidad de los materiales utilizados, deben
considerarse como una buena inversión, que se amortiza con el logro de productividad de la empresa independientemente del producto que se trate. Básicamente cualquier industria depende de la calidad y la continuidad del servicio de energía eléctrica.
De lo anterior expuesto se desprenden las siguientes recomendaciones:
Una instalación eléctrica debe ser segura, robusta y a la vez flexible.
En el momento de proyectar deben considerarse aspectos como el fácil acceso a todos los
equipos e instalaciones, dando el espacio requerido para el mantenimiento, supervisión y operación, sin interferir en otros equipos o servicios.
Es importante conocer el proyecto e interactuar con las otras áreas para conocer el proyecto global, y dar la mejor propuesta al cliente.
La ejecución del proyecto debe ser realizada por personal capacitado en el ramo, para
asegurar una operación de máxima eficiencia en el suministro, distribución y control de energía. Se requiere personal calificado con conocimientos y facultades para intervenir en la proyección, cálculo, construcción, operación o mantenimiento de una determinada instalación eléctrica, y que estos conocimientos sean comprobados en términos de la legislación vigente o por medio de un procedimiento de evaluación de la empresa o propietario de las instalaciones.
En el proyecto de una instalación de este tipo se deben considerar canalizaciones
independientes para cada uno de los sistemas existentes para evitar ruido en audio o video.
Revisar a conciencia los requerimientos y el crecimiento que se tienen proyectados,
para realizarlos de una forma programada y no ir creciendo en forma desorganizada.
Es importante apegarnos a los requerimientos de las normas y leyes vigentes , ya que
en ellas se establecen las disposiciones y especificaciones de carácter técnico mínimas que deben tener las instalaciones de energía eléctrica, a fin de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y propiedades en lo referente a protección contra choques eléctricos, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla, sobretensiones, fenómenos atmosféricos e incendios entre otros.
Es importante que los equipos y materiales que se instalen estén certificados y
aprobados por las normas oficiales y sistemas de seguridad vigentes nacionales e internacionales en caso de que estas no existieran se debe contar con las especificaciones del fabricante. La certificación de un equipo nos asegura que el equipo funcionará como originalmente fue concebido por el fabricante y cumple con todas sus especificaciones.
En conclusión los trabajos y servicios que se realizan en la industria de la televisión como en la mayor parte de instalaciones eléctricas requieren ser seguras, confiables, flexibles y eficiente ya que en este caso no pueden suspender sus transmisiones, salvo hechos fortuitos o causas de fuerza mayor.
Es obligación del ingeniero electricista que proyecta, construye o supervisa, apegarse a las normas y leyes vigentes nacionales e internacionales como mínimo, ya que con esto tenemos la certeza de brindar seguridad a personas e inmuebles, tener una visión mas allá que el mero proyecto y tener la perspectiva de la funcionalidad y la eficiencia del mismo.
CEDULA DE CONDUCTORES POR CAIDA DE TENSIÓN, CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE Y CORTO CIRCUITO, ALIMENTADORES PRINCIPALES SISTEMA 480/277 VOLTS.
EQUIPO CARGA TENSIÓN FASES HILOS F.P. LONGITUD e IN
ÁREA-CAL ÁREA 1 I1 CALIBRE #/ FASE
No. KW VOLTS No. No. m. % A mm2 mm2 A AWG-KCM
TAB. GENERAL 675 480 3 4 0,90 1 0,5 903,18 26,08 33,62 170 2 TAB. DE TRANSFERENCIA 675 480 3 4 0,90 20 0,5 903,18 260,85 304,02 690 600 PLANTA DE EMERGENCIA 675 480 3 4 0,90 10 0,5 903,18 130,42 152,01 445 300 TABLERO SUBGENERAL 674 480 3 4 0,90 5 0,5 902.18 65,21 67,43 265 2/0
EQUIPO # CONDUCTORES NOMEN.
EN CANALIZACIÓN DIAGRAMA FCCH FT FC I-CAL. I2 ÁREA 2 CALIBRE #/ FASE I3 ÁREA 3 CALIBRE
No. UNIFILAR 30°C A A mm2 AWG-KCM A mm2 AWG-KCM TAB. GENERAL 2 NA 1 1,25 1736.88 2500 1824 2 BAR 6X152 MM 1010 354,68 2-350 TAB. DE TRANSFERENCIA 16 +TIERRA 3 0,65 1 1,25 1736.88 2020 709,36 4-350 1010 354,68 2-350 PLANTA DE EMERGENCIA 16 +TIERRA 4 0,65 1 1,25 1736.88 2020 709,36 4-350 1010 354,68 2-350 TABLERO SUBGENERAL 16 +TIERRA 5 0,65 1 1,25 1734,00 2020 709,36 4-350 1010 354,68 2-350
EQUIPO CANALIZACIÓN I4 ÁREA 4 No. A mm2 TAB. GENERAL 2500 1824 CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CAÍDA DE TENSIÓN
CORTO CIRCUITO ( 59 KA, T= 16 CICLOS)
TIPO AISLAMIENTO 2 BAR 6X152 MM 8 BAR 6X152 MM S/N AISLAMIENTO
CONDUCTOR SELECCIONADO POR FASE
CALIBRE # AWG-KCM CONDUCTORES TOTALES CALIBRE # AWG-KCM 3 X 1200 INTERRUPTOR REQUERIDO A
CEDULA DE PROTECCIONES CONDUCTORES ALIMENTADORES PRINCIPALES.
EQUIPO CORRIENTE DEL CONDUCTOR INTERRUPTOR CARACTERISTICAS INTERRUPTOR ELEMENTOS CIRCUITO SELECCIONADO REQUERIDO TIPO MOD. TERMICOS BIMETALICOS
No. A. AWG-KCM A A
TAB. DE TRANSFERENCIA 936,40 3-350 3 X 1000 MASTERPAC NW16H1 PLANTA DE EMERGENCIA 936,40 3-350 3 X 1000 TERMOMAGNETICO PA31600RC TABLERO SUBGENERAL 936,40 3-350 3 X 1000 MASTERPAC NW16H1 UPS 500 KVA 752 3-4/0 3 X 800 TERMOMAGNETICO MHL36800 TRANSFORMADOR 112 .5 KVA 169,35 300 3 X 200 TERMOMAGNETICO KAL36200 AIRE ACONDICIONADO 15 T.R. 75,00 2 3 X 100 TERMOMAGNETICO FAL36100 AIRE ACONDICIONADO 20 T.R. 89,98 2 3 X 100 TERMOMAGNETICO FAL36100 TABLERO ENFRIAMIENTO TX 43,75 4 3 X 100 TERMOMAGNETICO FAL36100 REGULADOR DE VOLTAJE 333 KVA 501,26 2-2/0 3 X 600 INT. DE SEGURIDAD H366 TRANSFORMADOR 15 KVA 22,58 4 3 X 70 TERMOMAGNETICO FAL36070
CEDULA DE CONDUCTORES POR CAIDA DE TENSIÓN Y CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE ALIMENTADORES SECUNDARIOS SISTEMA 480/277 VOLTS.
EQUIPO CARGA TENSIÓN FASES HILOS F.P. LONGITUD e IN
ÁREA-C ÁREA 1 I1 CALIBRE #
No. KW VOLTS No. No. m. % A mm2 mm2
A AWG-KCM
SUPRESOR DE PICOS 600 A. 400 480 3 4 0.90 20 0.5 600 173.9 177.34 505 350
UPS 500 KVA 400 480 3 4 0.90 27 0.5 600 234.76 253.35 620 500
INTERRUPTOR DE FUSIBLES DE 3 x 600 A 400 480 3 4 0.90 25 0.5 600 217.37 253.35 620 500 TR. SERV. GEN 112 .5 KVA 101.25 480 3 4 0.90 11 1 169.35 7.43 8.367 60 8
A.A. 15 T.R. 40 480 3 4 0.90 20 1 75.26 8.69 13.30 55 6
A. A. PRECISIÓN 20 T.R. 59.78 480 3 4 0.90 28 1 89.99 18.19 21.15 70 4
EQUIPO COND. TOT
FCCH FT FC I-C I2 ÁREA 2 CALIBRE # I2 ÁREA 2 CALIBRE # CALIBRE # TIPO
No. FA 30°C A A mm2
AWG-KCM A mm2
AWG-KCM AWG-KCM AISLAMIENTO
SUPRESOR DE PICOS 600 A. 0.65 1 1.25 926.24 1080 321.6 3-4/0 1080 321.6 3-4/0 12-4/0 THW-LS/THHW-LS UPS 500 KVA 0.65 1 1.25 926.34 1080 321.6 3-4/0 1080 321.6 3-4/0 12-4/0 THW-LS/THHW-LS INTERRUPTOR DE FUSIBLES DE 3 x 600 A 0.65 1 1.25 926.34 1080 321.6 3-4/0 1080 321.6 3-4/0 12-4/0 THW-LS/THHW-LS TR. SERV. GEN 112 .5 KVA 0.65 1 1.25 260.53 445 152.01 300 445 152.01 300 4-300 THW-LS/THHW-LS A.A. 15 T.R. 1.00 1 1.25 94.08 115 33.62 2 115 33.62 2 4-2 THW-LS/THHW-LS A. A. PRECISIÓN 20 T.R. 0.80 1 1.25 140.60 150 53.48 1/0 150 53.48 1/0 04/01/2000 THW-LS/THHW-LS
CAÍDA DE TENSIÓN
CEDULA DE CONDUCTORES POR CAÍDA DE TENSIÓN Y CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE, SISTEMA 220/127 VOLTS.
EQUIPO CARGA TENSIÓN FASES HILOS F.P. LONGITUD e IN
ÁREA ÁREA 1 I1 CALIBRE #
No. KW VOLTS No. No. m. % A A mm2
A AWG-KCM TAB. "A" 2.00 220 2 3 0.9 50 1 8.7 6.89 8.367 40 8 TAB "D" 24.31 220 3 4 0.9 40 1 71.74 45.19 53.48 150 1/0 TAB. "TD" 1.00 127 1 2 0.9 15 0.5 8.75 4.13 5.26 30 10 TAB. "E" 4.20 220 3 4 0.9 15 0.5 12.25 5.74 8.367 40 8 TAB. "F" 9.78 220 3 4 0.9 40 1 29.31 18.46 21.15 70 4 TAB. "G" 22.81 220 3 4 0.9 10 0.5 68.18 21.47 33.62 115 2 TAB. "K" 13.18 220 3 4 0.9 30 1 60.74 28.7 33.62 115 2 INT. DE TRABAJO 15.00 220 3 4 0.9 15 1 43.74 6.89 8.367 40 8 A.A. 7 T.R- MANEJADORA 3.00 220 2 2 0.8 40 1 29.03 18.28 21.15 70 4 A.A. 7 T.R- CONDENSADORA 4.47 220 2 2 0.8 35 1 43.54 24 33.62 115 2 2
# CONDUCTORES COND. TOT
EN CANALIZACIÓN FA FT FC I I2 ÁREA 2 CALIBRE # CALIBRE # I3 ÁREA 3 CALIBRE # AISLAMIENTO
30°C A A mm2 AWG-KCM AWG-KCM mm2 AWG-KCM TIPO 3 1.00 1 1.25 10.94 20 2.082 14 8 40 8.367 3-8 THW-LS/THHW-LS 4 0.80 1 1.25 110.37 115 33.62 2 1/0 150 53.48 4-1/0 THW-LS/THHW-LS 2 1.00 1 1.25 10.94 20 2.082 14 10 30 5.26 2-10 THW-LS/THHW-LS 4 0.80 1 1.25 15.31 20 2.082 14 8 40 8.367 4-8 THW-LS/THHW-LS 4 0.80 1 1.25 36.64 40 8.367 8 4 70 21.15 4-4 THW-LS/THHW-LS 4 0.80 1 1.25 85.23 115 33.62 2 2 115 33.62 4-2 THW-LS/THHW-LS 4 0.80 1 1.25 85.23 115 33.62 2 2 115 33.62 4-2 THW-LS/THHW-LS 4 0.80 1 1.25 54.68 55 13.3 6 6 55 13.3 4-6 THW-LS/THHW-LS 3 1.00 1 1.25 36.28 40 8.367 8 4 70 21.15 2-4 THW-LS/THHW-LS 3 1.00 1 1.25 54.42 55 13.3 6 2 115 33.62 2-2 THW-LS/THHW-LS CAÍDA DE TENSIÓN
CEDULA DE PROTECCIONES, SISTEMA 220/127.